Nie wiem czy trollujecie.
Z linkowanego wcześniej artykułu Nvidii.
Jak działa to chłodzenie?
- Zamknięty obieg chłodziwa: System wykorzystuje specjalny płyn składający się w 75% z wody i w 25% z glikolu propylenowego
- Obieg jest zamknięty, napełniany jednorazowo i działa przez cały okres eksploatacji obiektu
- Odbiór ciepła bezpośrednio u źródła: Chłodziwo przepływa przez płyty chłodzące (cold plates) zamontowane bezpośrednio na procesorach i innych komponentach, usuwając generowane przez nie ciepło
- Wysoka temperatura robocza: Płyn wpływający do procesora ma temperaturę 45°C, a po przejęciu obciążenia cieplnego wypływa rozgrzany do około 55°C
- Procesory pracują z pełną wydajnością, ponieważ płyty chłodzące skutecznie utrzymują ich temperaturę w bezpiecznych granicach roboczych
- Oddawanie ciepła na zewnątrz (dry coolers): Rozgrzane chłodziwo trafia do zewnętrznych suchych chłodnic (działających jak duże radiatory)
- Ponieważ płyn ma wysoką temperaturę (45°C–55°C), ciepło może być efektywnie oddawane na zewnątrz nawet podczas ciepłych letnich dni
Plusy nowej technologii w stosunku do tradycyjnej (powietrznej/hybrydowej)
- Ogromna oszczędność energii: Tradycyjne chłodzenie pochłania do 40% energii elektrycznej zużywanej przez centra danych
- Podniesienie temperatury pracy chłodzenia o zaledwie 1°C obniża koszty energii chłodniczej o około 4%
- Przejście na chłodzenie cieczą pozwala dużej placówce o mocy 50 MW zaoszczędzić ponad 4 miliony dolarów rocznie na energii i wodzie
- Niemal zerowe zużycie wody: Tradycyjne systemy oparte na wieżach chłodniczych (odparowujących wodę) zużywają około 2,6 miliona galonów wody na megawat rocznie
- Zamknięty obieg chłodzenia gorącą wodą redukuje to zużycie do zera w sprzyjających klimatach (redukcja o 100%)
- Całkowita eliminacja hałasu: Tradycyjne serwerownie generują hałas na poziomie 85 decybeli lub więcej z powodu pracy wentylatorów, co wymaga stosowania nauszników ochronnych
- Nowy system nie posiada żadnych wentylatorów, dzięki czemu pracuje cicho
- Większa gęstość upakowania sprzętu (rack density): Brak wentylatorów i uproszczone prowadzenie przewodów cieczy pozwalają na oszczędność miejsca
- Serwery, które wcześniej zajmowały 6 jednostek wysokości w szafie rack (6U), teraz mieszczą się w zaledwie 2 jednostkach (2U)
- Odzysk ciepła odpadowego: Nagrzany płyn o temperaturze ok. 55°C opuszczający serwery można łatwo skierować do ogrzewania pobliskich budynków mieszkalnych lub komercyjnych
- Eliminacja agregatów chłodniczych (chiller-less): W odpowiednich lokalizacjach geograficznych system pozwala na całkowitą rezygnację z energochłonnych urządzeń chłodniczych na rzecz prostych zewnętrznych radiatorów oddających ciepło do otoczenia